동물실험용 방음부스 5 set  예산 ₩96,426,000원 이하   기한 30 일


동물실험용 방음실 A-TYPE  set 3     동물실험용 방음실 B-TYPE  set 2


Ⅰ. 용도


실험동물의 행동 실험 시 외부에서 발생하는 소음을 차단하고 동물의 뇌로부터 전기적


신호 기록하는 동안 전기적 잡음을 제거하여 깨끗한 결과를 얻도록 가능하게 한다.


Ⅱ. 장비의 구성


1. 방음판넬(벽체)


1) A-TYPE                                     35.6㎡/실


2) B-TYPE                                     32.4㎡/실


2. 방음판넬(천정) 


1) A-TYPE                                    10.8㎡/실


2) B-TYPE                                       9㎡/실


3. 진동 방지장치를 장착한 건식 바닥구조물


1) A-TYPE                                    10.8㎡/실


2) B-TYPE                                       9㎡/실


4. 방음도어                                        1조/실


5. 냉난방기 및 무소음 환기장치                     1조/실                    


Ⅲ. 성능 및 규격   


1. 크기


1) A-TYPE       외부(W×L×H)3000㎜×3600㎜×2700㎜


내부(W×L×H)2640㎜×3240㎜×2400㎜


2) B-TYPE       외부(W×L×H)3000㎜×3000㎜×2700㎜


내부(W×L×H)2640㎜×2640㎜×2400㎜


2. 마감상태 :     외부벽체 -  SGP 스틸판넬


내부벽면 -  분체도장 처리된 스틸 타공강판 (3Ø,5Þ)


내부천정 -  흡음텍스  


바닥     -  Floating Floor System 시공 후 타일카페마감


3. 환기시스템 : 2분당 1회용량의 저소음 휀에 의한 강제배기방식으로 Silencer 장착 


4. 차음성능 : 500Hz에서 35dB(A)


Hz     125   250   500   1000   2000   4000  8000


dB(A)    25    30    38     42     48     52    52


5. 판넬의 구성: SGP판넬과 와 흡음재, 차음재 등으로 충진된 건식판넬구조.


6. 방음도어 :   이중의 마그네틱 패킹과 80mm 두께의 차음구조인 스틸방음도어로


출입 시 열고 닫음이 자연스럽고 편함.




7. 냉난방  :   멀티 냉난방시스템


8. 전기, 조명, 통신 : 내부에 매입형 220V 2구 콘센트 2조와 110V 2구 콘센트 1조                      


실내 조명용 등기구,  통신용 LAN콘센트 1구 장착.


Ⅳ. 기타조건


- 설치조건


1. 조립공법의 차음용 판넬로 외부벽체를 구성하며 그 내부에는 건식벽체로 방음을


보강하며 이전설치 발생 시 부분 재사용을 위한 해체 및 재조립이 가능한 구조로 제작되어야한다.


2. 동물실험의 최적환경을 조성하기 위하여 외부의 강제소음을 차단을 위한 높은


방음성능의 벽면 및 천정시공을 물론 건물 구조체 진동음 차단을 위하여 바닥면을


Floating Floor System으로 설치한다.


3. 정숙한 실험환경 및 청결유지를 위하여 내부 벽면의 마감은 분체도장 처리된


스틸 타공강판으로 마감하며 이전설치 시 재사용이 가능하도록 설계, 시공한다


4. 쾌적한 실내 환경을 위해 급기 및 배기용 환기휀이 작동하도록 하고 적정량의


실내 환기를 지속적으로 유지하며, 사일렌서(silencer) 구조로 설계되어 휀소음이


없는 최상의 음환경과 조성하고 실내에 냉난방기를 설치하여 항온 항습 상태를